Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
Техник-ПТО
29.5.2012, 12:23
прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!!
зелёный желторотик
29.5.2012, 12:32
Проверьте по утечке фазы на землю
Какая мощность существующего освещения была?
Какую мощность вы присоединили?
Какое сечение и длина кабеля существующего освещения?
Каким кабелем и какой длины вы новые свтильники присоединили?
В каком месте вы выполнили подключение?
Цитата
Проверьте по утечке фазы на землю, замерить между фазой и землей?
Цитата(RomanNV @ 29.5.2012, 14:34)

Какая мощность существующего освещения была?
Какую мощность вы присоединили?
Какое сечение и длина кабеля существующего освещения?
Каким кабелем и какой длины вы новые свтильники присоединили?
В каком месте вы выполнили подключение?
Существующая мощность, на момент подключения составляла не более 1.5кВТ
Добавил мощность 6*60Вт=360Вт
3*1,5
3*1,5 общая длинна подключения 50м (соединял светильники параллельно)
В коробке освещения.
Цитата(Техник-ПТО @ 29.5.2012, 14:23)

прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!!
Что я там должен получить?
зелёный желторотик
29.5.2012, 13:37
Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 12:20)

при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется
Симптомы утечки фазы на землю. Проверьте хотя бы сопротивление между фазой и нулём (при обесточенной цепи!). Я бы лично дополнительно замерил бы ток через фазу, и ток через нулевой - как контрмера.
Фазный греется - значит, от превышения тока. КЗ нет, но дело к нему и движется семимильными шагами.
Цитата
Проверьте хотя бы сопротивление между фазой и нулём (при обесточенной цепи!
, я сделаю это, в каких пределах сопротивление должно быть, вроде на обесточенной проверял, короткого не было.
Цитата
Я бы лично дополнительно замерил бы ток через фазу, и ток через нулевой - как контрмера.
Есть тестер им смогу это сделать?
зелёный желторотик
29.5.2012, 13:51
Тестер тестеру рознь. Ц-ешкой я бы полез, а вот M-83* (DT-83*) - ни в коем случае! Не все, далеко не все, китайские мультяшки умеют переменный ток мерять!
360 Ватт при 220 Вольтах - это порядка 1,5А. Если есть возможность замера переменного тока (ACA) в указанном пределе - попытайтесь.
Норматив сопротивления между фазным и нулевым - не ниже 500 кОм.
Я забыл вот что ещё спросить: а после укладки провода, в том месте, по трассировке, нигде дрелью / перфоратором / молотком / отвёрткой не работали? Гвоздика-винтика нигде в проводе не торчит???
Цитата
Я забыл вот что ещё спросить: а после укладки провода, в том месте, по трассировке, нигде дрелью / перфоратором / молотком / отвёрткой не работали? Гвоздика-винтика нигде в проводе не торчит???
?Работали, но ведь здесь изоляцию мерить нужно, к сожалению такой инструмента нет, Вы предлагаете фазный на землю померить? Мерил, КЗ нет, но конечно не факт.
Почему при включении нагрузки новые светильники вообще не горят?
зелёный желторотик
29.5.2012, 14:08
Я Вам уже ответил:
при включении новой линии освещения (подключённой к уже существовавшей) фаза утекает на землю - это называется "просадить фазу" - когда напряжение из-за утечки весьма ощутимо понижается (а это - почти КЗ, но только не совсем КЗ - простите за каламбур). Именно из-за этого у Вас "старые" лампочки горят в пол-накала (у них же ток "ушёл" на землю), именно из-за этого новая цепь не включается - ей просто напряжения не хватает!
имхо
*******************
P.S. Визуально осмотрите трассировку провода - ничего там болтового-резбового в провод не впилось?
Цитата
P.S. Визуально осмотрите трассировку провода - ничего там болтового-резбового в провод не впилось?
Не реально зашито все уже ГКЛ.
зелёный желторотик
29.5.2012, 14:18
Тогда только амперметром, раз не хотите в конструкцию лезть.
имхо
А гипсокартон - не на металлоконструкции держится???
ink_elec
29.5.2012, 14:28
Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 15:20)

Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется.
Если новую группу включить без лампочек - пригасание не пропадает?
Igor_SH, а вы уверены, что линию с новыми лампами подключили параллельно существующей?
Может вы её в разрыв фазного, или земляного провода подсадили?
Цитата
Если новую группу включить без лампочек - пригасание не пропадает?
Была такая мысль, половину выкрутил, проверил тот же факт, думаете касяк в светильниках?
Цитата
gor_SH, а вы уверены, что линию с новыми лампами подключили параллельно существующей?
Может вы её в разрыв фазного, или земляного провода подсадили?
Уверен, +200%
Цитата
Тогда только амперметром, раз не хотите в конструкцию лезть.
Это не реально
Я понял что проблема в фазном проводнике?
зелёный желторотик
29.5.2012, 14:38
И по старой линии, и по новой, какие конкретно лампы? (Накаливания, энергосберегайки, галогенки с трансом до 12В)?
Гипсокартон у Вас к металлоконструкции пришпандорен? Или к чему? Я повторю вопрос - нужно понять, что да как.
накаливания
Цитата
Гипсокартон у Вас к металлоконструкции пришпандорен? Или к чему? Я повторю вопрос - нужно понять, что да как.
ГКЛ прикреплен на металлический профиль, причем ГКЛ в два слоя, есть такая необходимость.
Сначала были провода(гофра+кабель) по стене и потолку крепеж клипсы, а уж потом отделочники все зашили.
зелёный желторотик
29.5.2012, 14:46
Лампы накаливания, если и там, и тут, и при равных мощностях по линии, даже при последовательном включении гореть должны.
********
Вскрываете распаечную, отсоединяете все провода от новой линии освещения, и присоединяете их к щупу тестера. Второй щуп тестера - на предварительно зачищенный от грунта участок металлоконструкции. И в режиме омметра смотрите. В идеале, тестер (в режиме омметра) должен уйти в бесконечность (на китайских - единица в левом поле дисплея).
С фазными проводами сделать нужно, а может тогда просто на землю их проверить
зелёный желторотик
29.5.2012, 14:59
Со всеми проводами сразу можно - контакта с металлопрофилем не должно быть ни у кого (кроме, жёлто-зелёного- но, это по месту смотреть надо)
Я изначально это сделал, фаза+земля, фаза+ноль, все ОК, короткое есть только ноль+земля но это скорее всего из щитка идет.
зелёный желторотик
29.5.2012, 15:13
Т.е., "фазный - профиль", сопротивление уходит в бесконечность?
Тогда я умываю руки - даже предположить больше нечего.....
Хотя... 1,5 квадрата на освещение, под нагрузкой в 360 Ватт, и ощутимый нагрев фазного... Не, батенька, тут утечка!!!
ink_elec
29.5.2012, 15:16
Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 17:38)

Была такая мысль, половину выкрутил, проверил тот же факт, думаете касяк в светильниках?
А каким проводом\кабелем делали свет? На потолке чем то защищали?
зелёный желторотик, спасибо за уделенное моему вопросу время, но я сам растерялся "как первый раз за мужем".
Цитата
Сначала были провода(гофра+кабель) по стене и потолку крепеж клипсы, а уж потом отделочники все зашили.
ink_elec
29.5.2012, 15:22
Под УЗО линию подключить можно?
Если кабель плоский, "земля" посередине?
в моем распоряжении пока это коробка, линия и светильники, если для теста то можно заморичиться узо на коробке временно смостирить, но гемор это.
зелёный желторотик
29.5.2012, 15:30
Если монтажник был вменяем, то земля - которая в жёлто-зелёной изоляции.
Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 15:30)

гемор это.
Извиняюсь за резкую критику, но что-то легко Вы отделаться хотите: у Вас там косяк, а Вы хотите его исправить, не парившись. Ни амперметром, ни УЗОшку... Так легко в Вашем случае не бывает!!! Мне лично иной раз по часу приходиться грёбанную розетку менять (хоть я и сам по-себе - медлительный електрег)
Цитата
Если кабель плоский, "земля" посередине?
, нет земля Желто-зеленый в большинстве случаев в плоском кабеле идет с боку(фаза(белый), ноль(синий), земля(желто-зеленый) - ВВГнг3*1,5)
Я поставлю узо в группу новых светильников на коробке, и что мне это даст, срабока тока утечки (и скорее всего косяк в кабеле)правильно я Вас понял.
зелёный желторотик
29.5.2012, 15:51
да зачем УЗО ставить, я понять не могу? Раз провод 1,5 квадрата под 360 Ваттами греется - значит, 100% утечка!
Выявлять и устранять её надо, а не подтверждать установкой УЗО!!!!
я полностью согласен, все Ваши предложения проработаю, амперметра к сожалению нет,(только тестер китайский), еще раз все провода с землей(каркас ГКЛ, думаю саморез в ГКЛ подойдет) проверю. Вы считаете утечка, буду искать, я для этого сюда и обратился.
ink_elec
29.5.2012, 18:49
Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 18:30)

можно заморичиться
1. Придется использовать подручные средства, раз мегера нет.
2 УЗО более чувствителен, чем АВ.
3 Раз N у вас между L и PE, то очень сомневаюсь, что у вас утечка(если называть вещи своими именами).
При имеющихся данных имею версию, что у вас пробой L - N. Установил бы УЗО, для начала как есть L- фаза, синий - ноль, ж/з - РЕ (чем черт не шутит, может и пробой L-PE). Если УЗО не срабатывает, то придется синий переподключать вместо РЕ, а ж/з как рабочий ноль. Предполагаю, что при этом варианте у вас должно срабатывать УЗО. Все вы имеете устройство контроля, дальше постепенно отключаете новую линию по участкам до тех пор пока УЗО перестанет срабатывать.
Как то так.
Как/чем соединяли провода?
Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 16:43)

, нет земля Желто-зеленый в большинстве случаев в плоском кабеле идет с боку(фаза(белый), ноль(синий), земля(желто-зеленый) - ВВГнг3*1,5)
Странно... Вот у меня ВВГ-П НГ-LS, у него земля посредине. По краям белый и сине-белый. У них нет что ли единого стандарта расцветки?
Гость сочувствующий
30.5.2012, 6:52
Цитата(uvk2 @ 29.5.2012, 19:27)

Странно... Вот у меня ВВГ-П НГ-LS, у него земля посредине. По краям белый и сине-белый. У них нет что ли единого стандарта расцветки?
Стандарт расцветки существует, а вот стандарта на взаимное расположение жил по цветам - нет.
Цитата(зелёный желторотик @ 29.5.2012, 16:51)

Раз провод 1,5 квадрата под 360 Ваттами греется - значит, 100% утечка!
Или это не наши полтора квадрата.
Цитата
новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется
Интересно было бы узнать, какие лампы применяются в старой и новой группе - ЛН или ЛЛ? Как скоро нагревается фазный провод - 3 секунды или 3 часа? Если греется только фазный то стопудово утечка с него на какую нибудь заземлённую металлоконструкцию. Но почему тогда не отрабатывает токовая защита? Автомат в нуле включен что-ли?
зелёный желторотик
30.5.2012, 20:25
Ну, стоит у него какая-нибудь АЕ-шка на 25А - пусть и в фазном. А проводочек - заявленные 1,5 квадрата, а де-факто - и того меньше.
Спасибо за размышления в мою тему, я решил вопрос, тему можно закрывать.